各潜在投标人:
    你们的来函已获悉,就你们提出的问题,现回复如下:
1、符合GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告(检测项目不少于26项,含电磁兼容性相关检测项目4项。检测报告必须是近2年内送检且在有效期内,超过建议检测期视为无效检测报告)。
阐述:我国于2016年12月13日起开始实施GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准,代替了之前GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准。
答:现将“符合GB 25280-2010《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告(检测项目不少于26项,含电磁兼容性相关检测项目4项。检测报告必须是近2年内送检且在有效期内,超过建议检测期视为无效检测报告)”修改为“符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求,具有国家道路交通安全产品质量监督检验中心的检测报告。”
2、恒温恒湿试验后:绝缘电阻应≥110MΩ,耐压测试为发生异常现象;
阐述:根据GB 25280-2016《道路交通信号控制机》标准要求,恒温恒湿试验绝缘电阻应不小于5MΩ,耐压测试应无异常现象。而招标参数的测试结果为当绝缘电阻应≥110MΩ时发生异常现象,说明测试未通过,故不能作为招标参数要求。
答:现将“恒温恒湿试验后:绝缘电阻应≥110MΩ,耐压测试为发生异常现象”修改为“恒温恒湿试验后:绝缘电阻应不小于5MΩ,耐压测试应无异常现象”。
3、协调式联网信号机为核心产品。
已经下载过采购文件的潜在供应商请重新下载答疑文件来制作投标文件
除上述回复内容外,招标文件其他内容不变,招标文件与本回复不一致时以此回复为准。此文件作为对招标文件的补充,其内容为招标文件的组成部分。
招标人:宿松县公安局交通管理警察大队
代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
2018年10月10日